자료실
건설기초안전교육 홈페이지에 오신 것을 진심으로 환영합니다.



작성자 게시판 관리자(ess1993) 시간 2023-02-09 17:06:02 조회수 208
네이버
첨부파일 :

0127_0_001.jpg
 

​안녕하세요~ 건설안전보건교육 기관입니다. 대구 명덕역에 위치한 저희 기관은 안전공단본부에서 지정해준 

최우수등급 기관에 해당되며 실력있는 강사진들로 구성이 되어 있습니다. 건설현장에서는 예측하기 어려운 위험상황들이
많이 있는데 이때에 어떻게 대처해야할지 안전지식을 미리알면 좋겠죠 ^^ 그때에 도움될 수 있도록 건설현장에 있어지는
사례를을 알려드리겠습니다~

첫번째 재해) 콘크리트 타설 중 데크플레이트 받침부 붕괴
* 재해개요 : 경북 안동 소재 폐기물 처리시설 건설공사 현장에서 바닥슬래브 콘크리트 타설작업 중 데크플레이트를

지지하고 있던 목재각재가 슬래브 하중 및 작업하중을 견디지 못하고 철근콘크리트 보 측면에서 이탈되면서 바닥슬래브가

붕괴되어 콘크리트 공 3명이 약 24m 아래 지상으로 추락

 

%EC%A0%9C%EB%AA%A9_%EC%97%86%EC%9D%8C_6.
 

 

​<재해발생 원인>

1) 데크플레이트 받침의 구조적 안전성 미확보
-설계도서와 현장 작업상황이 다른 경우 구조검토에 의한 시공 상세도를 다시 작성한 후 시공 상세도에 

따라 받침을 설치해야 하나, 이를 수행하지 않음.
*설계도서와 사고현장 상황 비교
(설계도서) : 철근콘크리트 보와 철근 곤크리트 슬래브에 콘크리트 동시 타설

(현장상황) : 시공완료된 철근콘크리트 보 측면에 목재 각재를 콘크리트 못으로 고정 

-> 데크플레이트 거치 -> 콘크리트 타설

 

2) 유해, 위험요인 발굴, 개선 확인 등 관리 체계 및 작동성 미흡
-(형식적인 위협성 평가) : 데크플레이트 설치 및 콘크리트 타설 전 시행된 위험성 평가에서 데크플레이트 받침

위험성에 대한 검토가 이루어지지 않았으며, 받침의 붕괴위험 인지 후에도 위험성 평가를 실시하지 아니하여

효과적은 받침 보강대책을 수립하는데 실패하였음.

-콘크리트 타설 전 보강요청 후 개선여부 미확인

 

<재발방지대책>

1) 설계도서 작성 및 준수 철저

- 사고현장 시공여건 (철골 슬래브 및 콘크리트 보 분할시공)이 시공 상세도(동시 시공)와 다른 경우에는

(구조검토) : 철골슬래브의 데크플레이트 받침 설치방법 결정 시 구조검토를 통해 자중 및 작업하중을 견딜 수 있는

받침 설치방법을 결정하고, 

(시공 상세도) : 작업자들이 데크플레이트 받침 설치방법을 구체적으로 알 수 있도록 

시공 상세도를 작성하여 준수하여야 함.

 

2) 유해 위험요인 발굴노력 강화

-(공사관계자 적극 참여) : 협력업체 관리감독자 뿐만 아니라 근로자를 참여시켜 대상 공종 작업 분석 후 브레인스토밍을

통해 발생 가능한 모든 유해, 위험요인 도출 및 위협성 평가 실시
-(위험성평가 실시 시기 개선) : 위험성평가에서 검토되지 않았던 유해, 위험요인을 인지한 경우 지체없이 위험성평가를 실시하여 적기에 개선대책이 수립, 시행 되도록 하여야 함.

 

이와 같은 사례들처럼 어떻게 대처하는지에 대한 방법들을 알았다면 큰 일로 번지지 않았겠죠~ 

이러한 교육들을 배울 수 있는 기관이 저희 건설안전기초교육 기관입니다. 

 

-교육은 평일 오전9시와 오후2시, 주말 오전9시에 있으며, 4시간동안 교육이 진행됨

-대구 명덕역 부근에 있으며 주차장이 있지만 협소하므로 대중교통으로 오는것을 추천

-취약계층 지원혜택이 있으니 잘 알아보고 방문하시길 바랍니다 (053.218.7000)
*단, 건설업사업주, 중장비기사님, 건설현장에 채용되신 분들은 제외입니다.
-오실때 본인 신분확인이 가능하도록 사진이 부착된 신분증과 교육비 증명사진(없으시면 찍어드림)이 필수입니다.