위 재해는 전북 완주군 소재 옥외 수변전실 내에서 변압기 설비 고장으로 누유된 절연유를 특고압 판넬 개방상태에서 정리하던 중 퓨즈 충전부에 접촉하여 감전된 재해입니다.
[근로자 감전 원인]
(1)전로차단 미실시
- 변압기 외부로 누유된 절연유 정리 중 전로 미차단으로 충전부에 접촉하여 감전
(2)보호구미착용
- 감전 위험이 있는 충전부 작업 중 절연용 보호구 미착용으로 감전 경로 형성
[예방대책]
(1) 충전부 작업 시 전로 차단
- 충전부 노출 부위 또는 해당 부위 주변에서 작업 시 완료 전까지 전로 차단 확인 철저
- 정전 상태 확인 후 충전부 작업 투입하여 감전 예방
(2) 절연용 보호구 지급 및 관리감독 철저
- 변압기 등 감전이 있는 충전부 작업 시 절연용 보호구(절연 장갑, 절연복 등) 지급하여 착
용할 수 있도록 관리감독 철저.